土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防设备为什么不能采用变频控制?
根据民规JGJ16-2008,13.9.6规定:消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
这个有怎样的一个具体说法?

全部回答(64 )

  • a396673967
    感谢楼主分享
    2017-09-16 14:08:16 来自 PC 评论 举报
  • jsslxh
    jsslxh 发表于 2017-9-16 00:15 消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵 …民规08的13.9.6 款内容为” 火灾报警控制器的直流备用电源的蓄电池容量应按火灾报警控制器在监视状态下工作24h后?再加上同时用二个分路报火警30min用电量之和计算。“无 ”消防设备的控制回路不得采用变频 …“一说,13.9.9 消防设备中的消防控制设备、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电?应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。 后面也无”消防设备的控制回路不得采用变频 …“一说消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中11.0.14 11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。标准中用”宜“,强制性是很弱的
    2017-09-16 00:24:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10