阅读下一篇
求教-机加车间动力柜配电问题~现在接了一企业厂房的电气设计的单,部分情况如下:一台经济型数控车,名牌数据为:380V ,主熔体额定电流40A,总容量15KVA,上面还有个主空气开关为50A,一台普通车床3.125KW,一台万能铣床3.64KW,一台空压机7.5KW,一台压铸机18KW,一台磨床4.5KW,请问如果就用一台XL-21动力柜来供电且每台设备分配一断路器,那么对应每台设备应该选择多大的断路器和一个带熔断器刀闸的开关呢。请也告知下具体每台设备的计算电流,本人新手,求教大家了~
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报