医院手术室电源问题

发布于:2005-04-29 06:12:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
整个医院10KV双回路,无自备电源。怎么样能满足手术室使用要求,请有这方面设计经历的高手赐教。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zwd0791
    zwd0791 沙发
    中华人民共和国卫生部2008年10月颁布的《综合医院建设标准》
    第三十九条 综合医院的供电设施应安全可靠,保证不间断供电,并宜设置自备电源。
    综合医院应采用双回路供电。
    院区内应采用分回路供电方式。

    这是由于2008雪灾的教训。双回路10kV电源,归根到底仍然连在一起,遇到重大灾难如地震等时仍会同时损坏,所以列入了宜设置柴油发电机组的条文。
    医院手术室分为有菌和洁净手术室,洁净手术室有GB50333国家标准,分为ⅠⅡⅢ Ⅳ四级,可查阅。
    手术室配电一般采用市电和发动机组双回路到末端切换,供所有负荷,另设不小于8kVA的UPS供手术室空调以外的照明及医疗设备用电。
    2009-07-21 17:57:21

    回复 举报
    赞同0
  • junzhzh
    junzhzh 板凳
    双电源独立供电系统,还须配备UPS不间断电源,一般重要的手术室都得这样做。
    2009-07-21 16:53:21

    回复 举报