紧急求救,关于管道水压的问题。

发布于:2009-04-12 16:59:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
具体情况如下:宾馆的热水循环,水箱在九楼,通过一个离心式水泵进行主管道的热水循环,泵的规格是:5.5kw,50m扬程,我同过继电器使其每个小时运行10分钟。现在的问题是,管道能抗住水压吗?管道的抗压压力是16kg。
多谢多谢!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangtaifu
    jiangtaifu 沙发

    循环水泵实际上仅需要克服系统局部阻力、沿程损失、换热器阻力再有一定余压即可,而通常循环水量较小,系统沿程损失会很小,因此,10m扬程应该够了,如果你想再保险一些,也可以选稍微高一点的。
    2009-04-29 18:29:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhangfanghong534
    50m确实有点恐怖,估计是错了,
    一般高层也10米左右就差不多了
    2009-04-28 16:06:28

    回复 举报
    赞同0