土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 请教(小型供水管路发生水锤振动现象如何解决)

请教(小型供水管路发生水锤振动现象如何解决)

发布于:2005-04-28 22:16:28 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
山坡上有一供水池,向山坡下厂房机器的水冷却器供水。供水管路的管径大小为30公分,管路的长度为500米左右,水头大约为30米。为了控制水流的通断,在水冷却器的前方装有一交流电磁阀控制。最近当电磁阀每次关闭后30秒左右,管路发生严重的水击现象,管路产生很大的振动声音。
注:1:交流电磁阀为快速动作关闭

2:以前使用一年多时间没有这种现象发生,本人用尽了很多办法都没有解决,所以真诚的请各位高手帮忙指点,谢谢!



  • gjf14696641
    gjf14696641 沙发
    1:交流电磁阀为快速动作关闭

    是不是关的太快了,产生直接水击了啊
    2005-05-03 08:19:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水文与水资源工程

返回版块

4.6 万条内容 · 237 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ms project 基于网络计划技术的?

p3是基于网络计划技术的,ms project也是么

回帖成功

经验值 +10