土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教(小型供水管路发生水锤振动现象如何解决)

请教(小型供水管路发生水锤振动现象如何解决)

发布于:2005-04-28 22:12:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
山坡上有一供水池,向山坡下厂房机器的水冷却器供水。供水管路的管径大小为30公分,管路的长度为500米左右,水头大约为30米。为了控制水流的通断,在水冷却器的前方装有一交流电磁阀控制。最近当电磁阀每次关闭后30秒左右,管路发生严重的水击现象,管路产生很大的振动声音。
注:1:交流电磁阀为快速动作关闭

2:以前使用一年多时间没有这种现象发生,本人用尽了很多办法都没有解决,所以真诚的请各位高手帮忙指点,谢谢!



全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • dl964127yhc
    dl964127yhc 沙发
    上楼的大哥,管径这么小,管路的支墩很重要吗,我原来局部有设几个支墩支撑住,但是也看不出来是否有松动啊
    2006-01-05 09:36:05

    回复 举报
    赞同0
  • pzhwutom
    pzhwutom 板凳
    看管路系统哪儿是否有松动或者支撑不道位处.
    2005-12-27 09:15:27

    回复 举报
    赞同0