我车间186KW制冷量的冷水机组,现在制冷效果很差,冷冻水进出水温度差才1℃,请大家帮帮忙啊!
冷却水温度22.2℃,高压1.6MPa,低压0.4MPa,油压0.6MPa,电流70A。
急死人了

[ 本帖最后由 xiao28hao39 于 2009-4-12 14:56 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • snyfish
    snyfish 沙发
    低压0.4MPa,对应的蒸发温度是-33度,请确认和你的冷冻水出水温度差多少。
    高压1.6MPa,对应的冷凝温度是43度,而你的冷却水温度只有22.2度,当做是进水温度看,你的冷凝温度也就应该在32度左右,如果压缩机没有问题的话,应该考虑下冷凝器是不是需要清洗。