土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35KV和10KV变电站的经济比较

35KV和10KV变电站的经济比较

发布于:2009-04-12 13:02:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一私企用电总负荷为2X8000KVA(16MVA),当地供电部门同意按双回路10KV 供电(常规应双35KV供电).但问题来了,如用现在用10KV,以后升到35KV,那么变压器、高压柜都得换。也就是说用35KV和10KV的差价约为多少万?这大的容量用10KV供电电损比用35KV多多少?
请有这方便经历的老师回复一下,正等这结果才能决策,谢了.
急呀,也可QQ交流一下.我81703318.
另外,有高压开关柜和变压器的厂家也可与我联系一下,可参与设备投标.

[ 本帖最后由 mhsdy 于 2009-4-12 13:06 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • canlong
    canlong 沙发

    10kV线路的输送容量,10kV最大的电缆为400,载流量为600算,一条线路最多也就6000kVA,而你的需求却有2*8000kVA,怎么满足?