应急照明箱上的中间继电器怎么选择?

发布于:2009-04-11 22:52:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

如图应急照明箱系统(论坛里前辈上传),我现在遇到一医院住宅楼项目,想上该系统,但不知道箱子里的接触器这些施工时怎么弄,应急照明箱有没有成套产品,如果没有,怎么指导施工人员安装、购买,忘坛子里有在工程中应用该系统的给小弟解析一下具体是怎么弄的。
多谢!@
图中蓝色线标注说明的东东是不要的,大家不要管。我不会插图片,在论坛里找的一张图。原理都是白色线标注的那些。
========
我是想问图中应急照明箱内的KA、KM这类接触设备怎么安装到双电源切换箱内,型号、容量怎么选择?有无整个箱子就是成套的,没有的话怎么弄!如果施工的问我,我还不知在哪里有得卖啊 ,控制这块我没学好,大家见笑了。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • pz30
    pz30 沙发

    ===================
    有点眉目了。谢谢jj1979这位朋友。
    现在我有个问题:用一个中间继电器控制三个三相交流接触器,那么三相交流接触器的三相是同时动作的吗?也就是说同时控制三相闭合?
    2009-05-08 21:31:08

    回复 举报
    赞同0
  • jj1979
    jj1979 板凳
    用一个中间继电器控制三个三相交流接触器即可,中间继电器选用DC24V,消防强启信号一般为DC24V。