我有一个6米柱距的轻钢厂房,24米跨,柱顶标高12米。画系杆时没有进行计算,选用图集04SG518-3 ,里面的柔性系杆采用L70*5,当我把这个截面输入STS三维里面时,显示系杆平面内外的长细比都超限。平面外稳定应力比也超限。
我想请问有没有什么方法解决这个问题,难道只能将截面加大嘛,承载力强度比才0.1。
  • zjc9783625
    zjc9783625 沙发
    看一下规程刚性系杆设置