土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于计算负荷问题

关于计算负荷问题

发布于:2009-04-11 17:22:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教前辈,现在有间办公室面积四十平米左右,负荷有荧光灯(2*36w)六盏,普通插座五个,空调插座一个,那么同时系数应该取多少?计算负荷应该多大?
因为小弟初来咋到,很多都不懂,请前辈指点!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mao123mao
    mao123mao 沙发
    只能叫出题的朋友说的详细点了
    2009-04-13 21:36:13

    回复 举报
    赞同0
  • feiniao0003
    feiniao0003 板凳


    同时系数是不是太低了,办公室如果有五个或多于五个电脑,且上班时间同时开,这很正常啊,空调也同时开,同时系数还去那么多么?我感觉应该是0.8以上吧,
    各位大侠有何高见?
    2009-04-13 20:47:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2157 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

气体放电灯的负荷计算X1.5

金卤灯采用电子镇流器的在计算气体放电灯比如金卤灯负荷的时候,灯功率X1.5这增加的0.5是什么?是触发器的?

回帖成功

经验值 +10