发布于:2009-04-11 13:38:11
来自:电气工程/电气资料库
[复制转发]
今日学习
<电力工程电缆设计规范>
GB50217-2007
第3.4.6 -15℃以下低温,应按低温条件和绝缘类型要求,选用交联聚乙烯、聚乙烯绝缘耐寒橡皮绝缘电缆
而
<电力工程电缆设计规范>
GB50217-1992是这样的
第3.4.6 -20℃以下低温,应按低温条件和绝缘类型要求,选用交联聚乙烯、聚乙烯绝缘耐寒橡皮绝缘电缆
温度不一样,到底哪个确,请指教。
电力工程电缆设计规范>
电力工程电缆设计规范>
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报