土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何理解:阳台雨水应单独设置
规范上及技术措施上讲:阳台雨水管系应单独设置,请教:如何理解?可不可以在横干管汇合(很多人这样做)?

全部回答(17 )

  • zhj031
    肯定不能接到横干管汇合,不然不能满足间接排水的要求
    我理解规范意图有3个:
    1。如3楼所说,防止臭气,而且卫生条件好。
    2。当暴雨强度超过设计年限时不会逸水,在南方地区特别是沿海台风地区尤其重要。
    3。高层建筑需加装消能装置,该装置的上一层地漏在下大雨容易反水,特别是建筑高度超过50m时是佷常见的,这也是回答12楼的疑问。
    我的作法是阳台雨水和洗衣机排水单设立管,排至裙房屋面或地面散水,散水外做带篦子盖板明沟。
    再答6楼的问题:
    阳台雨水和洗衣机水可以公用立管。因为即使阳台雨水和洗衣机排水分设地漏也无法保证两种废水不互相进入对方的管道,而且这样设置会造成阳台有3根立管,太占地方,布置困难。有人提出洗衣机排水含磷,应进入化粪池处理,但这样无法实现规范间接排水意图。
    厨房排水水质复杂,应排到排水管中,否则间接排水太过腥臭
    2005-05-13 12:02:13 来自 PC 评论 举报
  • hjjzzz
    这是这样处理的,阳台设一根污水立管,主要排放洗衣机污水,地面地漏采用带有洗衣机插口的地漏,使地面的少许雨水当作污水来处理,水量不大,不会对污不管网负荷造成不利影响,这样,底部也不必要所谓的间接排水了,屋面单独找阴角位设立独立的雨水管排除屋面雨水。
    2005-05-12 23:09:12 来自 PC 评论 举报