大家帮忙看看图纸设计是否合理,请大家多提宝贵意见

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(2 )

  • toplhc
    第一步明确厂房性质,丙类?还是丁类?根据不同的性质再看面积,是否属规范要求的排烟场合
    第二步,若要排烟,自然排烟还是机械排烟,不清楚你是什么厂房,一般说来,单层厂房优先考虑自然排烟,无需机械排烟。
    第三步,若只能机械排烟,那么再来考虑防火分区、防烟分区的划分,都有面积限制的。

    另,你的排烟防火阀画得比风机还大。无定位尺寸,无系统标高,按照“防爆工艺”怎么理解?所用风管材料是否满足排烟系统要求。
    防雨百叶尺寸?如果同风管尺寸,一般说来过小,风速17m/s多
    2009-04-15 15:53:15 来自 PC 评论 举报
  • ywj-rr
    郁闷,怎么没人给点意见
    2009-04-14 14:49:14 来自 PC 评论 举报