发布于:2009-04-11 00:08:11
来自:建筑结构/砖混结构
[复制转发]
广州7度区,6层框架宿舍楼,阳台处砖砌120厚女儿墙1300mm高,每3m设构造柱120*180,砖砌的女儿墙上有钢筋砼压顶100厚。
审图回复:1、构造柱截面不够,无法抵抗水平力。2、按《抗规》13.2.3条等效侧力法计算砖砌女儿墙最大高度(即非结构构件抗震验算)。
1、大家如何看待审图的这两点?审图中心的说法正确吗?
2、 还有,按《抗规》13.2.3条等效侧力法计算砖砌女儿墙最大高度?不知怎计算,我在网上下载一篇有关“计算砖砌女儿墙最大悬臂高度”的文章,但无法计算到文章的结果:“ 1) 不设置构造柱的情况时,女儿墙不设置构造柱时最大悬臂高度为930mm。”、“2) 设置构造柱的情况时,女儿墙设置构造柱时最大悬臂高度为1330mm。”、“构造柱最大间距为3.75m。”……期待高手完善这3个结果值的计算过程,我计算N次都计算不到。 :handshake
原文如下:1 屋面女儿墙最大悬臂高度及构造柱间距的计算
1.1 屋面女儿墙最大悬臂高度的计算
一般情况下女儿墙根部设有混凝土梁、板或圈梁,可视其为墙体的固接支座;墙体顶部为自由端,不存在支承点之间的相对位移所产生的影响,从而可将女儿墙简化为一静定悬臂构件。且女儿墙重力远小于顶层的重力,在地震力的作用下,女儿墙的受力机理等效于:集中力作用于自由端处的悬臂构件。构件破坏面出现在女儿墙根部,呈通缝状,属弯曲抗拉破坏。受弯构件承载力计算公式为:M=ftmW,砖混结构中女儿墙地震力FEh取值仅考虑墙体自身重量,忽略自振周期、特征周期和阻力调整系数的影响。在此处计算女儿墙的水平地震力时,未沿用底部剪力法中常规的G乘以3的放大系数的算法;而是采用等效侧力法即单质点非结构构件的抗震简化计算方法。等效侧力法计算水平地震作用的标准值为:F=γηζ1ζ2αmaxG,其中γ为非结构构件功能系数,η为非结构构件类别系数,ζ1状态系数,ζ2位置系数取2.0,G为非结构构件的重力,αmax为水平地震影响系数最大值 。
计算参数为:墙体自重 g=5.36KN/m2;砌体抗拉强度 ftm=0.11MPa;水平地震影响系数最大值αmax。考虑各种基本地震加速度的地区,非结构构件类别系数取 (按丙类建筑考虑):3.0;非结构构件功能系数取1.4;状态系数取(不设置构造柱的取值)1.0;(设置构造柱的取值)2.0;位置系数(建筑屋顶点取值规定)2.0;组合分项系数承载力抗震调整系数 (非承重墙体)0.750。
取单位长度1m为计算单元 :
1) 不设置构造柱的情况时,墙体截面抵抗矩:w=1/6bh2;墙体底部压应力δ=M/W;有H=930mm;女儿墙不设置构造柱时最大悬臂高度为930mm。
2) 设置构造柱的情况时,有H=1330mm,女儿墙设置构造柱时最大悬臂高度为1330mm。
1.2 屋面女儿墙构造柱间距的确定
设构造柱间距为L.由于摩擦力不作为抵抗地震作用的抗力,则假设底部断面破坏后,我们可将构造柱间的墙体视为水平简支梁或连续梁,构造柱视为墙体的支座进行计算。此时,墙体破坏属砌体沿齿缝弯曲抗拉破坏,ftm=0.23MPa。
取单位高度1m为计算单元
墙体自重为5.36KN/m,有 VγRE≤fvbz z=2/3h
有L=3.75m
构造柱最大间距为3.75m。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
同感啊!刚从钢结构转向混凝土,许多细节都得较真啊。
回复 举报