为什么电力系统短路计算非故障相电流取为零?
1、单相接地短路(假设C相接地短路)的其中一个边界条件:Ia=Ib=0
2、两相短路(假设BC相短路)的其中一个边界条件:Ia=0
3、两相短路接地(假设BC相短路接地)的其中一个边界条件:Ia=0

版主。急啊!!各位大虾,请教啦!!!

全部回答(3 )

  • jinpcissy
    短路计算,即是算的故障电流,没有发生故障的相当然就假设为0
    2009-04-14 18:23:14 来自 PC 评论 举报
  • cooldg
    我来回答第二个
    2.BC2相短路时,IB=-IC,所以IA=0
    2009-04-14 11:46:14 来自 PC 评论 举报