1楼道井和管道的 形式和基本要求
2火灾自动报警 系统的基本形式和要求

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nblys@co163
    nblys@co163 沙发
    好,照规范抄一点给他:5.2 系统形式的选择和设计要求

    5.2.1 火灾自动报警系统形式的选择应符合下列规定:

    5.2.1.1 区域报警系统,宜用于二级保护对象;

    5.2.1.2 集中报警系统,宜用于一级和二级保护对象;

    5.2.1.3 控制中心报警系统,宜用于特级和一级保护对象。

    5.2.2 区域报警系统的设计,应符合下列要求:

    5.2.2.1 一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器,系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过两台。

    5.2.2.2 区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所。

    5.2.2.3 系统中可设置消防联动控制设备。

    5.2.2.4 当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。

    5.2.2.5 区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。

    5.2.3 集中报警系统的设计,应符合下列要求:

    5.2.3.1 系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。

    5.2.3.2 系统中应设置消防联动控制设备。

    5.2.3.3 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应能显示火灾报警部位信号和控制信号,亦可进行联动控制。

    5.2.3.4 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内。

    5.2.3.5 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,消防联动控制设备等在消防控制室或值班室内的布置,应符合本规范第6.2.5条的规定。

    5.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列要求:

    5.2.4.1 系统中至少应设置一台集中火灾报警控制器、一台专用消防联动控制设备和两台及以上区域火灾报警控制器;或至少设置一台火灾报警控制器、一台消防联动控制设备和两台及以上区域显示器。

    5.2.4.2 系统应能集中显示火灾报警部位信号和联动控制状态信号。

    5.2.4.3 系统中设置的集中火灾报警控制器或火灾报警控制器和消防联动控制设备在消防控制室内的布置,应符合本规范第6.2.5条的规定。
    6.2.5 消防控制室内设备的布置应符合下列要求:

    6.2.5.1 设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。

    6.2.5.2 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。

    6.2.5.3 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。

    6.2.5.4 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。

    6.2.5.5 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。

     