土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖室外计算温度的问题

采暖室外计算温度的问题

发布于:2005-04-28 15:57:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
3.2.1 采暖室外计算温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度。
注:本条及本节其他条文中的所谓“不保证”,系针对室外空气温度状况而言;
“历年平均不保证”,系针对累年不保证总天数或小时数的历年平均值而言。
问:是“5天的日平均温度”还是“5天以外的日平均温度”?

1114673828255.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • shigu
    shigu 沙发
    7楼说得对。
    不保证的含意就是不能按那5天去定室外计算温度,而以其他时候的最低气温计算。
    2005-08-30 14:04:30

    回复 举报
    赞同0
  • 80教育
    80教育 板凳

    我觉得楼上说得很对啊,书上也有说明:“人为允许有几天时间可以低于规定得供暖室外设计温度值,亦容许这几天室内温度可能少低于室内计算温度。”也就是低于室外计算温度的天数不得大于五天!也有规定为1天/3天等!
    2005-08-30 08:31:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PEX与PERT哪种管材更适合地板采暖?

现在低温热水辐射地板采暖可用管材有很多,就PEX与PERT两种管材,从成本及效果上哪种更好一些?

回帖成功

经验值 +10