请问各位前辈:
1.市政水源的定义是什么?如果一个地区的生活用水一直采用当地的加压地表水,地表水的水质没有达到自来水的标准,那这种水源是市政水源吗?
2.消防里的自备水源是指除了市政水源以外的所有水源吗?当地的地表水算自备水源吗?是不是只要是自备水源消防水池就要储存室外消防水量?
这个问题已经困扰我好一阵子了,特别期待各位前辈的详细解答:kiss:

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • pang-er
    pang-er 沙发
    关于水源的问题
    2009-04-13 15:11:13

    回复 举报
    赞同0
  • ley
    ley 板凳
    1、市政水就是自来水;
    2、消防自备水指蓄水池、各种地表水(要有取水措施。
    “是不是只要是自备水源消防水池就要储存室外消防水量?”---什么意思?要表达清楚!
    2009-04-10 21:40:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防预作用系统

之前对预作用系统不是很了解,请教一下,预作用系统1。预作用系统的工作原理和工作流程2。预作用系统的各个设备安装顺序组成3。预作用系统的系统总流量设计,只考虑喷淋,如按危2级算4。排气系统设计,如按七层楼,一根主管上去,是只在主管设,还是每层末端都需要加呵呵,比较菜,问题较多,希望有高手不吝赐教!谢谢,最好有CAD图纸和书面材料给我学习下,或者加我QQ226649103或邮箱zmm7880@163.com