土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 在线求助 HDPE 管道闭水试验

在线求助 HDPE 管道闭水试验

发布于:2009-04-10 11:03:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
小弟 最近做一个雨水管道

管材HDPE 管径范围D400- D1500

由于现场昼夜温差大 HDPE管道对检查井接口处 产生热胀冷缩 拉扯中介层

现场提出要求 取消闭水试验
根据GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》10.3.1“污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。”
目前工地是雨水单独排放,土质为三类土(坚土)。

能否取消闭水试验,小弟拿不准,再线等帮助
谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cjd2008
    cjd2008 沙发
    按要求 雨水也需要做闭水试验的,污水是强制要求做闭水试验的。
    2009-05-13 10:02:13

    回复 举报
    赞同0
  • wooo21
    wooo21 板凳
    雨水管道不要做闭水试验啊,污水管道才要做。雨水漏点,没有关系,还可以补充地下水。
    D1500的雨水管肯定是钢带增强的吧。
    2009-04-11 09:23:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一体化设备的设计问题

请教各位网络大虾:一体化设备的关键在哪里?我现在在做一个一体化设备,看了总的设计,我觉得跟构筑物设计也没什么区别,完全可以按照它来做,也就是使用的范围有所缩小而已!不知道我所认为的是否对,还请一体化设备的专家们指点

回帖成功

经验值 +10