土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电系统的疑问

低压配电系统的疑问

发布于:2009-04-10 09:30:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两路进线一母联的低压配电系统,两进线都是从变压器(10/0.4KV)引来的,请问这个低压配电系统一般是用三相四线制呢还是三相五线制?
因为平时看图纸算铜排时经常两种情况都会出现的。到底哪一种才算标准?

还有一般情况下进线跟母联的框架断路器大小都一样的,但目前我这份图纸上,两进线柜的断路器是4000/3P-3200A,而母联的是3200/3P-2500A,请问这样正常吗?
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    1 低压配电系统没有最好,只有最适合的,所以这就是你设计的思想
    2 两进线柜的断路器是4000/3P-3200A,而母联的是3200/3P-2500A,这种情况也是允许的,一般选一样也就是裕量大了。
    2009-04-10 11:45:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家帮算一下

我是个外行,我们酒店有155间客房,平均一间客房总功率在5000W左右(空调、电脑、开水壶、照明、电吹风、电视),请问主线要用多大的电缆,空开要多大的?

回帖成功

经验值 +10