我单位给一所小学的承压2T锅炉改成常压锅炉,改完后运行时发现回水阻力调节阀开的太小,致使水泵循环不出去水,锅炉供水80度,回不才30度。阻力阀要是开的在大点,锅炉上部的水箱就开始冒水,可要怎么样才能解决????5000平米,水泵流量50 扬程32m

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • tsj_sjk
    tsj_sjk 沙发
    这样的工程, 要作好基本计算,否则会给运行调节带来麻烦.建筑面积F=5000m2,热指标如采用70W/m2,锅炉容量350Kw(~0.5t/h)即可.(计算均未考虑安全系数).水温差取80-60=20%%dc,循环水量~15t/h即可.本工程关键是水泵的流量太大.要靠调节回水管上的阻力阀来调节运行工况.(1).阀开得小了,流量不够,必然温差加大,回水温度低;(2).阀开得大了,流量过大.回水管的阻力加大.如锅炉上部的水箱高度所形成的位能(压头),克服不了大流量流过连结管所必须的压降,水就从水箱溢出.(3)综上可见:水泵流量大了.如在目前条件不变的前提下,用调节温差80-60=20%%dc的办法试试,可能行.(4).如还益水,只能将回水和连接管的管径放大.供研究参考.
    2010-09-08 07:53:08

    回复 举报
    赞同0
  • tsj_sjk
    tsj_sjk 板凳
    我昨天发表的分析意见,未于发表.是有问题吗?请指点.
    2010-09-07 19:06:07