土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 给排水专业的监控是否有必要做?
小弟正在做的一个星级酒店项目,目前进行到弱电设计阶段,领导为了省钱, 在楼控系统中想取消给排水专业的监控, 说反正酒店运行时都会有运行班巡检,我想问一下监控是否可以取消,地下室有生活水箱, 是否应做高低水位报警,又说水箱补水系统自带高低水位报警,还有地下室的集水坑,有排污泵一用一备, 是否也必须做监控?还有其他的点位呢?哪些点位是必须的,能否说明一下理由?谢谢了!!

全部回答(8 )

  • szmszm
    有些系统,我觉得没必要作了,如果设备自带完善的控制系统,可以不作。如果系统不完善而且故障后会影响很大的,应该上自控,比如有些集水井要是满了,有可能淹到附近的用房,则有必要作监视
    2010-02-08 13:39:08 来自 PC 评论 举报
  • super_pie
    一般应该做,但是有些物业公司可能会反感对水泵进行起停控制,而且潜水泵已自带浮球开关对水泵进行起停了,BMS无需另行设计起停了吧。个人见解。
    2009-04-23 11:51:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 382 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10