土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ PPR给水管道弯了?

PPR给水管道弯了?

发布于:2005-04-28 13:32:28 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
厂房里有的生产给水是PPR材料的管道, 是市政水过来的,
支撑是1米一个,为什么现在通上水, 过了些天有些管道发生了弯曲??

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 扭摆大虾
    扭摆大虾 沙发
    经常看见安装的人做个U型的弯段来解决这一问题
    2005-06-03 11:32:03

    回复 举报
    赞同0
  • oxy000315
    oxy000315 板凳
    ppr管的强度是比较低的,热胀冷缩的变化比较严重.特别是冬天和夏天变化最为严重.ppr管用在暗埋还可以,用明处是不行的.不管用多少管卡都有变化的.
    2005-06-03 09:35:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多