土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气施工中,这种方法是否可行?

电气施工中,这种方法是否可行?

发布于:2009-04-09 21:30:09 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
看了“金霸王”“在电气-工程图片”档目里发的低压电缆对接图后,我很受启。,我现在正在施工一个小区,涉及到一栋楼各单元之间电缆截面变径的问题。我现在的情况是这样,大哥们帮忙分析一下可行不!

比如:11号楼有3个单元,11号楼只从变压器分出一根电缆,到第一个单元的电缆采用3*185+1*95,门口设一个电缆井做变径和检修,到第二个单元采用3*150+1*70,以些类推。
但大家注意了,第一个单元的进线在哪里呢!我想在第一个单元门口的电缆井变径处(楼主图中对接位置)的变小端加入1单元的电源进线后进行压接,第二个单元同样如此。注:单元的进线采用BV-70线。

因为低压分接箱太贵,结合现场情况,分支箱不方便安装,不知采用这种方法是否可行?是否符合国家标准及相关规范?请多指教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    这种用电缆直接分支的做法不妥,就本人不提倡(保留反对意见),为了省钱,给以后运行留下隐患,这种做法,不管哪个单元开关上桩头有故障,就会影响所有住户的正常用电。
    应该有个分配电箱,箱上可不设总开关,但各个出线都应装断路器。
    “11号楼有3个单元,11号楼只从变压器分出一根电缆”再分支,总开关肯定大,分支线短路时,总开关不能可靠地跳开!!!其结果不用说了。
    2009-04-10 07:40:10

    回复 举报
    赞同0
  • jingtx
    jingtx 板凳
    可以的,如果你用接线管我想不行的,好像没有大变小的接线管,采用手工接法,你每个单元有总开关,我想可以的,符合国家标准及相关规范那是给人看的,有时往往要根据工程需要,
    2009-04-09 21:49:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气施工的老师进来

我在电气施工图上看到,照明配线图纸上,每个配线上标有2+3或者3+3.这什么意思,是不是说及根电缆,几芯?,麻烦解答一下

回帖成功

经验值 +10