土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器中性点接地 导体的截面积如何确定?

变压器中性点接地 导体的截面积如何确定?

发布于:2009-04-09 15:46:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我这里有个表是关于变压器低压侧出线的选择表,里面有关于低压侧接地的导体的截面选择,但我不理解这个数据是怎么得来的
要不要区分TN-C ,TN-S 或者TT系统,因为关于这个方面的数据我查到的不多,还请诸位前辈们给于指点,有没有规范的依据?
首先说说我的理解:
1. 变压器系统接地导线的截面我觉得应该区分下接地系统的类别
2. TN-S系统我觉得可以按照总等电位的要求来设置接地导线 最大25平方的铜导线就可以了(一般为电源线的1/2)
3. TN-C或者TN-C-S 是否应该按照最大的PEN出线的截面来选择或者单相对地短路电流来选择?
4. TT系统的系统接地因为应该设置漏电保护,是否可以借鉴TN-S的接地导线选择方式。
当然前提都是能够满足接地电阻的要求

文字粗糙,权当抛砖引玉!

[ 本帖最后由 dandytian 于 2009-4-9 15:52 编辑 ]

变压器低压侧出线选择.JPG

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • huangleijie
    huangleijie 沙发
    我也是来学习的,来学习的,来学习的!!!
    2016-05-12 11:12:12

    回复 举报
    赞同0
  • seaman228
    seaman228 板凳
    苏州这边供电局要求是YJV-1*150
    2010-07-29 09:19:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动机直接启动时电流互感器的选择

电动机直接启动时,冲击电流大,CT变比的选择需要为此而增大吗?比如考虑测量或者保护方面的原因。

回帖成功

经验值 +10