土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 解决膨胀阀问题

解决膨胀阀问题

发布于:2009-04-09 14:31:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教一下,一台20kw制冷量的机房专用空调,低压报警,经查压缩机启动时低压4.2bar,高压为17.5bar,系统运行不到一分钟低压逐渐下降到最后吸气压力为零,膨胀阀结冰,用热毛巾敷开,在启动机组故障依旧,我在现场调节膨胀阀开启度,怎末也不能正常运转,也就是说吸气压力为零。请问必须更换膨胀阀吗?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • dongchunka
    dongchunka 沙发
    应该是冰堵了……
    2011-07-20 11:14:20

    回复 举报
    赞同0
  • weidetiantang
    weidetiantang 板凳
    就是冰堵 楼上真墨迹 换膨胀阀 和干燥过滤器
    2009-06-23 14:19:23