请问各位大师兄.25平方铝芯线2根照明用.另加三根动力线共5根单芯铝线穿pvc管地埋100米.五根线穿一根管内.要求三根动力铝芯线载流量320A.这三根动力线最小要用多大?用啥型号?先谢了

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xx_691214
    xx_691214 沙发
    穿pvc管地埋100米.五根线穿一根管内.要求三根动力铝芯线载流量320A.这三根动力线最小要用多大?——————185平方的铝芯线!!!
    2009-04-09 20:58:09

    回复 举报
    赞同0
  • rk001168
    rk001168 板凳

    因为供电所把电表已装在变压器哪了.所以要另拉二根照明线.电力不准混用.因电价不同.
    2009-04-09 16:42:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多