土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 急急急求助,谢谢!!!

急急急求助,谢谢!!!

发布于:2009-04-09 10:55:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
求助!!!
一 钢结构工程(门式刚架,人字梁),(酒店的大厅),蓝图设计时,是按厂房设计的,活载按0.3KN每平方设计(没有考虑吊顶消防管等荷载)
二 钢结构在车间加工制作完毕(工地还没有安装),工地上进行了钢结构预埋件预埋后。这时,甲方提出了天花吊顶要求,甲方提供吊顶,喷淋,消防等荷载是50公斤每平方(酒店的宴会大厅,甲方提供的这个荷载是否合理?)。于是方案进行了修改,原钢屋架梁增加加劲板补强。又增加了垂直屋架梁的纵梁,横梁,用来天花吊顶。

三 那么方案的做法是否安全?预埋件的做法,钢梁节点的做法是否达到要求?应该怎么处理?现在甲方正在安装设备和装修。请高手们帮忙计算,指教。非常感谢。
以下是图纸和计算程序PKPMSTS-2005版

[ 本帖最后由 laoliu29 于 2009-4-10 17:06 编辑 ]
  • laoliu29
    laoliu29 沙发
    这是图纸和计算程序PKPMSTS-2005版。请高手们帮忙!!!非常非常感谢!!!

    [ 本帖最后由 laoliu29 于 2009-4-10 17:07 编辑 ]
    2009-04-09 10:58:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.43 万条内容 · 1095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺栓球基准孔问题

采用浙大的mst,计算网架球节点基准孔时,请问平板网架对上弦球与下弦球的基准孔方向有没有区别,是上弦球向上,下弦球向下还是不论上下弦球均向上?采用四坡网架时,螺栓球节点的基准孔在两个坡的交线处应如何确定,是随便定在一个坡面上还是定在水平面上?谢谢!

回帖成功

经验值 +10