10KV断路器的选择问题?

发布于:2005-04-28 10:38:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
1。10KV短路器的开断是按照安装位置的三相短路电流来选择么?“系统中最大短路电流的发生位置(短路点)在变压器出口侧,可以等效近似认为低压母线侧”,还是用这个?
2。手册上说的实际短路器开断时间(继电器动作+断路器分闸时间)的短路电流作为选择条件,这里的短路电流用什么公式计算呀?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhao123456
    zhao123456 沙发
    建议系统读一本供配电方面的书,如刘介才主编"工厂供电"
    2005-04-29 21:51:29

    回复 举报
    赞同0
  • glaze
    glaze 板凳
    ICC%=Ie*100/Uk%

    =100Se/(1.732*Ue* Uk%)

    其中:

    Se; 变压器之容量(KVA)

    Ue: 额定电压0.4KV

    Uk%: 变压器之断路阻抗,可查明牌

    ICC%: 分断能力(A)

    如此就可计算出分断能力!
    2005-04-29 11:21:29