土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 机加工车间设备功率因数怎么取啊?

机加工车间设备功率因数怎么取啊?

发布于:2009-04-08 22:21:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近在做一个改造项目,在原有车间内新加了10多台设备。如车床,液压机,铣镗床,线切割机,剪切机等金属加工车床。
大的额定功率70kw(2台),中等的15kw(8台左右),小的额定功率2kw。由于原有上级变压器容量有限,所以要求计算上裕量不能太多。查第三版设计手册的话,此类小批量金属加工车床的功率因数多在0.55左右。设备分组数量少,功率差距大。又不能完全按手册需要系数取0.2~0.3。
我现在大设备需要系数取0.9的话计算电流显的过大了。想请教下有这方面经验的大侠,上述的机械加工车床功率因数一般实际有多大啊?
业主光给了个功率和电压就说是铭牌数据,俺明天看能不能再要到额定电流。
多谢各位;)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yitian3
    yitian3 沙发
    谢谢楼上的兄弟哈 。。。。。。。
    2009-04-10 17:47:10

    回复 举报
    赞同0
  • wupeng0904
    wupeng0904 板凳
    我做过一个发动机工厂的机加工车间,从投入使用来看功率因数取0.6,需要系数取到0.3~0.4足够了!这可是实际经验,是用来加工发动机缸体\缸盖的!
    2009-04-09 21:40:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为难一下小HAN

请回答,导线敷设管与线槽什么情况下用塑料材质的,什么情况下用金属材质的?

回帖成功

经验值 +10