土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 跪求高手解决这个怪机器大冷170 一加高压缸机器就呼呼响不是正常声音!

跪求高手解决这个怪机器大冷170 一加高压缸机器就呼呼响不是正常声音!

发布于:2009-04-08 21:22:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大冷活塞式制冷压缩机170 现在出现个问题 一加高压缸机器就一呼隆响 加低压缸或空载时声音就正常了 这是为什么啊 高手解决啊 !怀疑不同心 不知道还有什么原因!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • laizibaiyun
    laizibaiyun 沙发
    :victory: 我也顶哈,好好学习学习.
    2009-04-26 11:25:26

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    电机的主轴承磨损间隙过大,或者是联轴器安装得不同心,联轴器的橡胶套磨损等。压缩机的轴封损坏只会漏,不会产生震动及声响。

    [ 本帖最后由 rczl 于 2009-4-15 06:41 编辑 ]
    2009-04-12 16:00:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位老师双级制冷压缩机预热问题

一台冻干机用的是双级制冷压缩机,不经常用,每次开机前都预热12--24小时,用以排除冷冻油中的制冷剂,但是不知道在啥种情况下预热算好了呢?压力表能反应出来吗?咋样看?谢谢

回帖成功

经验值 +10