正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.61 万条内容 · 809 人订阅
阅读下一篇
请教一下:我在维修中遇到的情况. 更换日立压缩机之后,工作不到半年时间,冷煤都正常,高低压也正常.就是电流很高.经常电流保护.不能够工作.放出来的冷冻油很黑. 我昨天用氮气冲了,安装了一个过滤器,还是不行? 最后请教老师傅,然后在回气管上安装了一个过滤器,把压缩机全部拆掉,油倒掉,重新加油.加油的方法的从低压直接到进去了!5P的机器加了1.3升冷冻油,还是不行. 请教一下各老师,能够帮小弟指点一下,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
为了避免这种情况的发生,应该在开机前24小时给机组通电,机组通电后,加热自动工作,而当制冷机运行时,油加热就自动停止了。如果机组不定时开启,自要机组不断电就可以。像你说的这样,开机前24小时通电就可以。
顺便说一下,这一时间没有固定值,比如美国开立的制冷机首次开机前是一定要求通电24小时,其他厂家有的12小时,但时间长些更安全,24小时是足够了。
回复 举报