我厂10kv母线压变一次测经电阻消谐器接地,二次测经击穿保险接地,另b相接地.前日负荷出线c相接地,持续20分钟,母线压变柜发生爆炸,请问高手是压变质量问题吗?
假设二次测经击穿保险接地与b相接地接线错误(对调)会有什么影响?

全部回答(13 )

  • zhaohong1979
    计算热稳定电流,从新选设备.
    2006-12-22 18:03:22 来自 PC 评论 举报
  • frgthh@co163
    可能是互感器质量问题,发生了局部放电量太大,GB规定为10PC,产生气体,进一步放电,产生大量的气体,压力增大,发生爆炸.
    2006-12-13 21:29:13 来自 PC 评论 举报