电气工程
\
变压器
\
求助--电压互感器爆炸原因
求助--电压互感器爆炸原因
我厂10kv母线压变一次测经电阻消谐器接地,二次测经击穿保险接地,另b相接地.前日负荷出线c相接地,持续20分钟,母线压变柜发生爆炸,请问高手是压变质量问题吗?
假设二次测经击穿保险接地与b相接地接线错误(对调)会有什么影响?
发布于
2005-04-28 09:15:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
zhaohong1979
计算热稳定电流,从新选设备.
2006-12-22 18:03:22
来自 PC
评论
举报
frgthh@co163
可能是互感器质量问题,发生了局部放电量太大,GB规定为10PC,产生气体,进一步放电,产生大量的气体,压力增大,发生爆炸.
2006-12-13 21:29:13
来自 PC
评论
举报