土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功功率影响电缆的温升吗?
无功功率影响电缆的温升吗?
如题,计算发热时好像只是额定电压乘电流的有功分量;

那我们选电缆截面时应该不是选计算电流Ijs=P/u/cosFi/1.732;
而应该根据I=P/u/1.732来选截面。
对不对?

全部回答(53 )

  • zxr2625
    :time: :victory:
    2010-05-24 14:23:24 来自 PC 评论 举报
  • hadrian_007
    我同意无功本身不会发热,但是它会通过影响有功而导致电流改变引起温升,所以有些同学根据公式来指出无功会引起温升可以说也是对的。
    2010-05-17 22:22:17 来自 PC 评论 举报