输水管中可能产生负压吗?
输水管中可能产生负压吗?
取水泵站向水厂供水的输水管,长约7公里。由于沿途路线高程变化很大,从2.5m~67.5m。
不知这样在管网的最高点也就是标高67.5m的地方有可能产生负压吗?因为水厂位置标高较低,大概30m左右。
产生负压是不是不允许呢?
发布于
2005-04-28 01:53:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
huangzhimin
长距离输水管会产生负压,所以在设置排气阀时应选用既能排气又能进气性能的的排(进)气阀。
2009-05-23 17:50:23
来自 PC
评论
举报
love_luolin
1、地形起伏的输水管线中产生负压是存在的 水泵停止运行的时候 容易在高点产生负压
2、排气阀的作用是在正压有空气的时候排气,在负压情况下排气阀进气,平衡压力。
3、设计时 长距离输水管线设计时 注意 排气阀的质量选择,水泵出水水锤消除装置的设置 在这就是避免水压线与地面线发生切割,尽量保持在最不利点水压线高于该点地面线5m以上。