10KV高压电房高压柜至变压器电缆绝缘电阻最少为多少?高压柜的电压表、电流表如何选用?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    新电缆需要按《交接试验标准》要求,做4倍额定电压的直流泄漏试验,且三相泄漏平衡,偏差不超过10%。老电缆按《电气设备试验规程》要求,做1.5倍额定电压的直流泄漏试验。
    高压电缆无绝缘电阻要求的明确数据,可按1000Ω/V计算,10KV电缆相电压为8.7KV,就要求大于8.7MΩ,一般电缆都会在100MΩ以上。
    10KVPT柜上电压满量程在12KV以上吧(实际是10KV时为100V)?
    电流表选额定值表刻度在2/3左右。