发布于:2009-04-08 11:06:08
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
我这里的情况是这样的:在配电室里有一个总刀闸,下面连着一个三极的断路器,从断路器下端连着两根电缆,一根电缆到车间一,已经连好,不用管。另外一根电缆是供另外四个地方的电,分别为办公楼,宿舍楼,厨房和车间二。这根电缆在这四个地方的中间位置有一个配电箱,往这四个地方去的线都是在这里分开的。大家说说看,我这个配电箱里都需要装一些什么电气元件?需不需要装隔离开关(刀闸)或是断路器,谢谢!
再补充一下,这四个地方都各自有一个总漏电断路器,分过来的四根线就是进这四个总漏电断路器的。
==========================
对了,像我这样用不用装电涌保护器啊?柜子是在室外放的,怕不怕雷击?谢谢
==================
最后是这样的,进线进来后接到母线排上,没用一个总断路器,因为进线的另一段接着主断路器,再从母线排分到四个三极塑壳断路器上,零线之接连到零线排,而且零线就地做二次接地,没装浪涌保护器,不知道行不行。。。
[
本帖最后由 lewisk 于 2009-4-18 23:47 编辑 ]
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句2)"在配电室里有一个总刀闸,下面连着一个三极的断路器,从断路器下端连着两根电缆,一根电缆到车间一,另外一根电缆是供另外四个地方的电,分别为办公楼,宿舍楼,厨房和车间二。........"这两根电缆和这一个三极断路器如何匹配的?
因为"宿舍楼,办公楼,厨房"的配电箱的总断路器是"漏电断路器"
这几个地方的用电显然不可能全是三相负载,如果用三极的漏电开关会无法正常供电(合不了闸)
回复 举报