地板采暖管间距

发布于:2005-04-27 22:08:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
按设计规程和房间负荷(考虑间隙附加和户间传热及家具遮挡)得出管间距300mm就够了,可好多图纸管间距定为250mm,甚至200mm,是否太浪费了?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaojizhen
    zhaojizhen 沙发
    管间距也与设计供回水温度有关呀,一般采用水源热泵供地板采暖间距要比市政热网供的小,因为水源热泵机组出水温度相对较低
    2005-11-03 13:42:03

    回复 举报
    赞同0
  • mage780705
    mage780705 板凳
    把热负荷计算准确一点,是多少就是多少,不要取得那么保守,真是浪费,更提高不了自己的设计水品。
    2005-05-10 12:36:10