电焊机漏电保护的相关问题

发布于:2009-04-08 08:21:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计一台电焊机漏电保护装置。负载三相电焊机额定电流40A。现选用BPC463/030的RCD(63A/30mA 漏地),GMC-18的接触器,不知是否可行?我认为接触器应选择AC3〉63A的,但是GMC-18只有AC3=18A,是不是太小了?对于RCD的选择应该是正确的,不知道是否正确。
没搞过设计,还请前辈们指教。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    电焊机点动 冲击比较大 属于AC4负载
    选用至少比额定电流(AC3)值大一级的产品,若有条件可以选用大二级的
    若额定电流(AC3)值是40A,最小也要选50A,建议选用63A的
    2009-04-09 11:07:09

    回复 举报
    赞同0
  • engadine
    engadine 板凳
    请问版主,接触器选多大合适?有什么依据吗?