土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 过流线圈问题!

过流线圈问题!

发布于:2009-04-07 20:21:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
小弟求助:现一台VS1装两过流(5A),直接用大电流发生器在一次加电流测试,两次才能脱扣。在二次电流回路,用继保测试仪加电流测试时,电流只能加到1.75V就再升不上去了。然后直接将电流加在过流线圈两端,线圈可以微动但还是加到1.75V不能再升了!过流线圈电阻3欧姆。请教高手,问题在那里!跪谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    能不能带了供电局他不会看啊,设备他应该会使用的,不能说他这个在别地方正常这里就不行了,他应该知道原因的啊。
    当然题例不能动估计是和二次回路有关系吧,不同二次回路综保测试仪是否能带了。线圈微动说明二次电流不足以使其稳定可靠动作。
    2013-02-02 13:24:02

    回复 举报
    赞同0
  • jianghe1508
    jianghe1508 板凳
    楼上回答的正解。我也正遇到同样的问题在纠结,我方用恒流源的试验仪器能够正常动作,当地供电局的试验仪器情况如楼主所说的一样,我方跟他解释仪器容量、阻抗等问题,但供电局不认可,理由是他们电力器材厂生产的开关柜就能正常动作而为什么做我们的就不行。无语。
    2013-01-30 14:04:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV电缆可否这样敷设?

因位置原因,变电所设计在建筑的二楼,10KV铠装电缆从一楼室外进入室内后,沿墙壁上一楼吊顶内,再从吊顶内沿梯型桥架水平敷设8米后穿过楼板洞进入变电所以上敷设方法是否符合相关规范

回帖成功

经验值 +10