防滑凸榫被动土压力修正系数 防滑凸榫容许弯曲拉应力 以及防滑凸榫容许剪应力改怎么取/

程序默认的分别是1.0 0.5Mpa 和0.99Mpa请问这几个数据室怎么来的?尤其是凸榫的弯曲拉应力和容许剪应力是多少啊?如果凸榫是浆砌条石做的呢??

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • astroman1306
    astroman1306 沙发

    ?“防滑凸榫容许弯曲拉应力”以及“防滑凸榫容许剪应力”为旧的指标体系,可从旧版的圬工砌体规范中查到。?
    ???即将推出的岩土5.6中,将采用新规范的标准值、设计值

    2019-12-05 10:36:05

    回复 举报
    赞同1
  • csy90227
    csy90227 板凳

    理正算出的结果很怪,我用的衡重式,抗倾覆理应很大,但算出结果偏小,应力偏大,而且理正自动设置的凸榫只有0.3m深,我挡土十几米,很不合理,建议手算