民用建筑漏电保护器极数问题

发布于:2009-04-07 15:25:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1、当采用TN系统时,中性线与PE线互相导通两电位相等,而PE线纳入等电位连接,因此漏电保护器N线可不设极,可以采用3P或1P的保护器。 TT系统建筑物内,必须在电源进线处和末端插座回路配电中采用4P或2P的漏电保护器。
2、单相插座回路装设的漏电保护器,应采用2p;住宅进楼开关装设的防电气火灾漏电断路器,应采用4p。因为民用建筑多为单相负荷,其三相负荷不可能完全平衡,N线数带电导体,在不能确定N线为地电位的情况下,断路器就必须将其与相线断开,以策安全。
两种说法到底哪一种正确啊?作为新手相当的苦恼,望高手给予解答。谢谢:)

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 碧野南山
    碧野南山 沙发
    2是正确的。TN系统分TN-S、TN-C、TN-C-S等,其中TN-S装漏保和不装漏保对断路器的要求不同;TN-C装和不装对断路器的要求一样;TN-C-S在总进线(总配电箱)处和TN-C一样,总配电箱以后的部分与TN-S一样。