△、当中性点绝缘系统发生单相接地故障时,两完好相对地电压升高√3倍,接于故障相的电压互感器的一次电压为零,故剩余电压绕组电压也为零。完好相的电压互感器的剩余电压绕组电压升高√3倍。开口角电压是这两个完好相电压的相量和。
2005-04-30 18:42:30
赞同1
-
smolllanchong
板凳
“剩余绕组”的名称第一次听说,咋会有这种叫法啊/
2008-11-26 13:43:26
赞同0
加载更多Ud=3Urn
Ud--------开口角电压;Urn-------额定剩余绕组电压
△、当中性点直接接地系统发生单相接地故障时,完好相的对地电压不变,电压互感器剩余电压绕组电压也不变,此时的开口角电压为:
Ud=Urn
在我国,通常是规定在上面两种情况下产生的开口角电压为100V,即按Ud=100V来考虑剩余电压绕组的额定电压的。因此,用于中性点直接接地系统的接地电压互感器的剩余电压绕组的额定电压为100V,用于中性点绝缘系统的接地电压互感器的剩余电压绕组的额定电压则为100/3V。