土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 怎样根据变压器容量选择低压侧母排

怎样根据变压器容量选择低压侧母排

发布于:2009-04-07 10:47:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位大侠:
小弟对只标明了变压器容量而未标明主母排的图纸很是纳闷,因为不知道母排要选多大,有人建议根据低压进线柜断路器的整定电流值选择母排,但是很多时候图纸上的进线断路器电流明显选的太大了,到最后还得改小。那么,如果排除考虑进线柜断路器电流,单单根据变压器容量,能选出低压侧母排的规格吗?小弟会计算变压器的计算电流,那么低压侧的母排电流要达到变压器计算电流的多少倍?谢谢。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zjzbing21
    zjzbing21 沙发
    我说的是经验论.. 基本不会差多少
    2011-01-26 09:49:26

    回复 举报
    赞同0
  • zjzbing21
    zjzbing21 板凳
    容量*1.45*1.5 可以算得电流..再根据铜排载流量来选就可以了
    2011-01-26 09:48:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多