土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 超高层建筑雨水系统该采用什么管材?

超高层建筑雨水系统该采用什么管材?

发布于:2005-04-27 16:21:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现有苏州香格里拉酒店工程,54层(238m),请教各位该如何选择雨水系统管道材质?
1.球墨铸铁管.管道承压不存在问题,关键是接口处.
2.镀锌钢管或螺旋缝钢管,无缝钢管.承压可达2.5MPa,但防腐蚀效果欠佳.
现敬请各位大侠慷慨支招!谢谢!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • bbschatzhl
    bbschatzhl 沙发
    很感谢各位大侠的关注.
    现管材已选,采用的是武汉超前的给水球墨铸铁管.
    其实当初也考虑过采用镀锌衬塑或类似的,但是从造价上考虑没有认可!晕!其实球墨铸铁给水管价格也不斐,并且量也不大,就两根DN250的立管!
    本工程属于烂尾楼改造,所以雨水系统的设计是本人自己画后经省院确认的,比较浅薄,没什么太多的参考价值,如果大家实在需要的话我再发!
    2005-08-27 17:39:27

    回复 举报
    赞同0
  • flower442
    flower442 板凳
    给排水图集中新出了一本给排水施工图深化设计,就是以一高层作为范例的,你可以参考一下。
    2005-05-21 13:06:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变频供水的疑问?

技术措施上讲变频供水的适用条件中的一条为海拔高度低于1000米。请问这是为什么???

回帖成功

经验值 +10