小潜水泵,0.55kw三相,额定电流1.75A,对么?

发布于:2009-04-06 14:58:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这里有台小潜水泵,0.55kw三相,上面标的额定电流是1.75A,到底是怎么算的啊?

另外是按照1.75的额定电流来配热过载继电器么?谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • j1y2good
    j1y2good 沙发
    楼上的经验学习了~谢谢
    2009-04-11 22:24:11

    回复 举报
    赞同0
  • smlong
    smlong 板凳
    0.55kw三相电机,额定电流是1.75A,正常啊。
    热继电器设定1.5A-2A即可(按我以前在工厂做维修电工的经验,一般热继电器设定值要略小于电机的额定电流值,这样更保险一些。再说,一般电机工作时的实际电流不会达到100%额定值,均在80%左右。)
    2009-04-09 16:24:09

    回复 举报
    赞同0