土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 建筑规范中的电气部分

建筑规范中的电气部分

发布于:2009-04-06 12:51:06 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
高层民用建筑设计防火规范 电气 消防电源及其配电

--------------------------------------------------------------------------------




9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《工业与民用供电系统设计规范》的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
一类高层建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在30s内供电。二类高层建筑自备发电设备,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。
9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。
9.1.4 消防用电设备的配电线路应符合下列规定:
9.1.4.1 当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。
9.1.4.2 当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。
9.1.4.3 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。

新政新规

返回版块

2.08 万条内容 · 128 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑工程施工质量验收规范样表---浙江省

1、含土建与安装所有检验批用表2、有填写样表(文件的最后)[ 本帖最后由 victorlei2001 于 2009-4-5 17:15 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10