土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温机组回油问题请教

低温机组回油问题请教

发布于:2009-04-06 10:25:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我遇到过海尔开利四机并联的低温机组,冷冻油回油是从油分离器分离出来后,到集油器,再从集油器到每台压缩机。集油器上有一个减压阀和低压总管相连接。改机组开始回油顺畅,甚至从集油器回低压总管的高压气体过多,导致压缩机过载报警。现在又出现回油不够,缺油报警。经过测量,集油罐的压力和低压持平。请高手帮忙解决。谢谢!
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    这个问题当然在现场分析最好,准确性高。
    制造、工艺安装等都会有直接影响。如:回油口是否从油分的底部开出?集油器是否也是从底部开出至回气总管的?还有,这三者之间的相互高度问题,减压阀的性能等等,都与回油效果和回气管压力密切相关的。
    2009-04-06 10:43:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大家饱和状态的制冷剂的压力与那些因素有关。

我想请教大家饱和状态的制冷剂的压力出了和温度有关外还与那些因素有关系。比如说有容器的大小,制冷剂的质量都有什么样的关系。 不知有没有相关的计算公式。如理想气体方程式PV=RTM。

回帖成功

经验值 +10