土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 预埋件根部渗水小解决方案

预埋件根部渗水小解决方案

发布于:2005-04-27 14:35:27 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
现象与危害

预埋件根部外墙内侧出现洇湿渗水,破坏了墙内的装饰层,影响美观。

原因分析

预埋件安装不牢固松动,或者外墙装饰后凿洞打孔安装预埋件,或者受冲撞,抹灰时新老砂浆结合不牢,而酿成空鼓和裂缝。有的后安装预埋件不填洞,导致渗水。

预防措施

预埋件(如落水管卡具、空调托架等)安装必须在墙面饰面之前。安装预埋件时要严格控制规格、数量、位置和标高、间距,安装要牢固可靠,不得有松动和位移等缺陷。对铁预埋件在安装前,必须认真进行除锈和防腐处理,使预埋件与饰面层结合牢固。

抹灰时,对预埋件的根部必须精心操作,抹压密实。严禁急压成活后,不得随意冲撞和振动,防止因外力使预埋件松动,与饰面抹灰层脱离产生裂缝。

防治方法

对预埋件松动或空洞没有填实或出现裂缝的维修,应在预埋件周围凿出20㎜×30㎜的环沟,用水冲洗干净,拌制微膨胀水泥砂浆,分层进行填充抹压密实,外涂同墙体同色的防水胶两遍。

后安装空调而凿孔穿线,洞孔没有填塞时,应清洗干净,内填嵌密封材料,外抹水泥砂浆覆盖层。

穿墙管道根部渗漏维修,应用C20细石混凝土或1:2水泥砂浆固定穿墙管的位置,穿墙管与外墙面交接处应留设20㎜×20㎜的凹槽,内设置背衬材料,分层嵌填密封材料,外抹聚合物水泥砂浆保护层


大家还有什么好方法都来讨论啊!!
谢谢大家支持!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • szsjy1008
    szsjy1008 沙发
    好东西啊
    2006-11-14 11:31:14

    回复 举报
    赞同0
  • mg18mg
    mg18mg 板凳
    很好的东西,谢谢楼主
    2005-07-15 11:45:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.64 万条内容 · 178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

玻璃幕墙的中间验收在什么时候进行??

玻璃幕墙的中间验收在什么时候进行??

回帖成功

经验值 +10